028-87270885
13708024911
599189989@qq.com
四川省成都市都江堰市天馬鎮金馬社區金堰路330號
關注微信最新動態
文/ 發布於2025-04-04 瀏覽次數:675
1.可在現場對產品的質量作初步的(de)檢查:在已施工好的基材上切取2~3塊小樣,或取少量樣品塗在2~3塊150mm×150mm膠合板上,按實際施工的情況塗刷。待幹透後,用酒精燈的火焰檢查。火焰高度40mm左右,施加火焰的時間一般為20min,檢查塗層發泡情況。正常的情況下,按規定的用量(一般為500克/平方米)施工,一級防火塗料的泡層厚度為20mm以上,二級防火塗料的泡層厚度為10mm以上泡層應均勻致密。
2.合格防火塗料在受到噴燈等強火灼燒時,會大量發泡膨脹,表麵聚集凸起,數分鍾內不會出現燒損現象,而假冒偽劣防火塗料則基本不發泡,會出現大量散落掉渣的情況,木質基材也會很快發生燃燒破損的現象。
3.查驗該產品是否具有***消防質檢中心出具的合格檢驗報告,也可上網查詢。防火塗料實行消防產品型式認可製度,市場上銷售的防火塗料應具備國家消防產品型式認可證書和型式檢驗合格報告。
4.在實際使用中,為了保證防火塗料的防火及其他使用性能,一般需要采用透明的罩麵塗層。防火塗料的用量一般為350~500克/平方米,罩麵塗層的用量一般為50克/平方米。
5.根據國家標準,除滿足阻火性要求外,防火塗料的燃燒性能分為一級和二級。在規定的實驗條件下,一級防火塗料的耐燃時間不小於180分鍾,二級防火塗料的耐熱時間不小於120分鍾。用戶在選擇時應注意加以區別,避免企業以次充好,達不到防火保護效果。